홈 / CBT 문제·정답
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2015년 86번 · 전기설비기술기준
전기기사 · 2015년 86번 · 전기설비기술기준 — 전로와 대지 간 절연내력시험을 하고자 할 때 전로의 종류 와 그에 따른 시험전압의 내용으로 옳은 것은?문항 EE-W-20150816-Q086
2015년 2015-08-16 · 86번
문제
전로와 대지 간 절연내력시험을 하고자 할 때 전로의 종류 와 그에 따른 시험전압의 내용으로 옳은 것은?
- 1
최대사용전압 7,000 V 이하인 일반 전로: 최대사용전압의 2배
- 2
최대사용전압 60,000 V 초과 중성점 비접지식 전로: 최대사용전압의 1.5배
- 3
최대사용전압 60,000 V 초과 일반 중성점 접지식 전로: 최대사용전압의 1.1배(시험전압은 최소 75 kV이며 비접지식·직접접지식 특례를 제외)
- 4
최대사용전압 170,000 V 초과 중성점 직접접지식 전로로 중성점이 직접접지된 발전소·변전소 등에 시설한 것: 최대사용전압의 0.72배
정답
정답: ③ — 3. 최대사용전압 60,000 V 초과 일반 중성점 접지식 전로: 최대사용전압의 1.1배(시험전압은 최소 75 kV이며 비접지식·직접접지식 특례를 제외)
해설
60 kV초과일반중성점접지식시험전압1.1배/최소75 kV가정답③. 원문의④는170 kV초과직접접지의발변전소특례0.64배조건이빠져0.72배도가능하므로그조건을추가한다.