의료장소에서 전기설비 시설로 적합하지 않는 것은?
- 1그룹 0 장소는 TN 또는 TT 접지 계통 적용
- 2의료 IT 계통의 분전반은 의료장소의 내부 혹은 가까운 외부에 설치
- 3그룹 1 또는 그룹 2 의료장소의 수술등, 내시경 조명등은 정전시 0.5초 이내 비상전원 공급
- 4의료 IT 계통의 누설전류 계측시 10mA에 도달하면 표시 및 경보 하도록 시설
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2015년 83번 · 전기설비기술기준
정답: ④ — 4. 의료 IT 계통의 누설전류 계측시 10mA에 도달하면 표시 및 경보 하도록 시설