맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2015년 100번 · 전기설비기술기준

전기기사 · 2015년 100번 · 전기설비기술기준 — 일반 발전소 또는 변전소의 주요변압기에 관해 KEC의 계측사항에 포함되지 않는 계측장치는? 단, 공동주택·오피스텔 변압기 상태감시시스템의 별도 요건은 제외한다.문항 EE-W-20150531-Q100

2015년 2015-05-31 · 100번

문제

일반 발전소 또는 변전소의 주요변압기에 관해 KEC의 계측사항에 포함되지 않는 계측장치는? 단, 공동주택·오피스텔 변압기 상태감시시스템의 별도 요건은 제외한다.
  1. 1
    역률계
  2. 2
    전압계
  3. 3
    전력계
  4. 4
    전류계

정답

정답: ① — 1. 역률계

해설

일반발전소·변전소주요변압기계측사항은전압및전류또는전력이다. 역률은해당목록에포함되지않는다. 공동주택고압변압기상태감시특례의역률요건과구분하여①을유지한다.