맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2015년 94번 · 전기설비기술기준

전기기사 · 2015년 94번 · 전기설비기술기준 — 전체의 길이가 16m이고 설계하중이 6.8kN 초과 9.8kN 이하인 철근 콘크리트주를 논, 기타 지반이 연약한 곳 이외의 곳에 시설할 때, 묻히는 깊이를 2.5m보다 몇 cm 가산하여 시설하는 경우에는 기초의 안전율에 대한 고려없이 시설하 여도 되는가?문항 EE-W-20150531-Q094

2015년 2015-05-31 · 94번

문제

전체의 길이가 16m이고 설계하중이 6.8kN 초과 9.8kN 이하인 철근 콘크리트주를 논, 기타 지반이 연약한 곳 이외의 곳에 시설할 때, 묻히는 깊이를 2.5m보다 몇 cm 가산하여 시설하는 경우에는 기초의 안전율에 대한 고려없이 시설하 여도 되는가?
  1. 1
    10
  2. 2
    20
  3. 3
    30
  4. 4
    40

정답

정답: ③ — 3. 30

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.