맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2015년 35번 · 전력공학

전기기사 · 2015년 35번 · 전력공학 — 송전단 전압이 66kV, 수전단 전압이 60kV인 송전선로에서 수전단의 부하를 끊을 경우에 수전단 전압이 63kv가 되었다면 전압 변동률은 몇 %가 되는가?문항 EE-W-20150308-Q035

2015년 2015-03-08 · 35번

문제

송전단 전압이 66kV, 수전단 전압이 60kV인 송전선로에서 수전단의 부하를 끊을 경우에 수전단 전압이 63kv가 되었다면 전압 변동률은 몇 %가 되는가?
  1. 1
    4.5
  2. 2
    4.8
  3. 3
    5.0
  4. 4
    10.0

정답

정답: ③ — 3. 5.0

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기