맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2014년 75번 · 회로이론 및 제어공학

전기기사 · 2014년 75번 · 회로이론 및 제어공학 — 평형 3상 Δ결선 부하의 각 상의 임피던스가 Z=8+j6[Ω]인 회로에 대칭 3상 전원 전압 100V를 가할때 무효율과 무효전력[Var]은?문항 EE-W-20140817-Q075

2014년 2014-08-17 · 75번

문제

평형 3상 Δ결선 부하의 각 상의 임피던스가 Z=8+j6[Ω]인 회로에 대칭 3상 전원 전압 100V를 가할때 무효율과 무효전력[Var]은?
  1. 1
    무효율 : 0.6, 무효전력 : 1800
  2. 2
    무효율 : 0.6, 무효전력 : 2400
  3. 3
    무효율 : 0.8, 무효전력 : 1800
  4. 4
    무효율 : 0.8, 무효전력 : 2400

정답

정답: ① — 1. 무효율 : 0.6, 무효전력 : 1800

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기