맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2014년 59번 · 전기기기

전기기사 · 2014년 59번 · 전기기기 — 30kVA, 3300/200V, 60Hz의 3상 변압기 2차측에 3상 단락이 생겼을 경우 단락 전류는 약 몇 A인가? (단, %임피던스 전압은 3%이다.)문항 EE-W-20140817-Q059

2014년 2014-08-17 · 59번

문제

30kVA, 3300/200V, 60Hz의 3상 변압기 2차측에 3상 단락이 생겼을 경우 단락 전류는 약 몇 A인가? (단, %임피던스 전압은 3%이다.)
  1. 1
    2250
  2. 2
    2620
  3. 3
    2730
  4. 4
    2886

정답

정답: ④ — 4. 2886

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기