맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2014년 32번 · 전력공학

전기기사 · 2014년 32번 · 전력공학 — 부하설비용량 600kW, 부등률 1.2 수용률 60%일 때의 합성 최대 수용 전력은 몇 kW인가?문항 EE-W-20140817-Q032

2014년 2014-08-17 · 32번

문제

부하설비용량 600kW, 부등률 1.2 수용률 60%일 때의 합성 최대 수용 전력은 몇 kW인가?
  1. 1
    240
  2. 2
    300
  3. 3
    432
  4. 4
    833

정답

정답: ② — 2. 300

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.