문제
3상 배전선로의 말단에 지상역률 80%, 160kW인 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 전력용 콘덴서를 접속하여 선로 손실을 최소가 되게 하려면 전력용 콘덴서의 필요한 용량 [kVA]은? (단, 부하단 전압은 변하지 않는 것으로 한다.)
- 1100
- 2120
- 3160
- 4200
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2014년 30번 · 전력공학
정답: ② — 2. 120
필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.
문제은행에서 연습하기