문제
고압측과 저압측의 혼촉으로 저압전로의 대지전압이 150 V를 초과하는 6600/220 V 변압기가 있다. 고압전로를 1초 초과 2초 이내에 자동으로 차단하는 장치가 설치되어 있고, 고압측 전로의 1선 지락전류가 2 A일 때 변압기 중성점접지 저항의 상한은 몇 Ω인가?
- 150
- 275
- 3150
- 4300
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2013년 99번 · 전기설비기술기준
정답: ③ — 3. 150
중성점접지의300/I 조건은현행142.5에남아있다. 다만1초이내이면600/I이므로원문의단순2초이내는경계를포함해모호하다.1초초과2초이내로명시하고구제2종명칭을제거하면300/2=150Ω(③)로계산된다.