문제
전등만으로 구성된 수용가를 두 군으로 나누어 각 군에 변압기 1개씩을 설치하며 각 군의 수용가의 총 설비용량을 각각 30[kW], 50[kW]라 한다. 각 수용가의 수용률을 0.6, 수용가간 부등률을 1.2, 변압기군의 부등률을 1.3이라고 하면 고압간선에 대한 최대 부하는 약 몇 [kW]인가? (단, 간선의 역률은 100[%]이다.)
- 115
- 222
- 331
- 435
전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2013년 29번 · 전력공학
정답: ③ — 3. 31
필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.
문제은행에서 연습하기