전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2013년 86번 · 전기설비기술기준

전기기사 · 2013년 86번 · 전기설비기술기준 — 최대사용전압 154kV 중성점 직접 접지식 전로에 시험전압을 전로와 대지사이에 몇 [kV]를 연속으로 10분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때 이에 견디어야 하는가?문항 EE-W-20130602-Q086

2013년 2013-06-02 · 86번

문제

최대사용전압 154kV 중성점 직접 접지식 전로에 시험전압을 전로와 대지사이에 몇 [kV]를 연속으로 10분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때 이에 견디어야 하는가?
  1. 1
    231
  2. 2
    192.5
  3. 3
    141.68
  4. 4
    110.88

정답

정답: ④ — 4. 110.88

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.