맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2013년 81번 · 전기설비기술기준

전기기사 · 2013년 81번 · 전기설비기술기준 — 사용전압 35 kV의 특고압 가공전선로를 시가지에 특고압 절연전선으로 시설하는 경우, 전선의 지표상 높이는 최소 몇 m인가?문항 EE-W-20130602-Q081

2013년 2013-06-02 · 81번

문제

사용전압 35 kV의 특고압 가공전선로를 시가지에 특고압 절연전선으로 시설하는 경우, 전선의 지표상 높이는 최소 몇 m인가?
  1. 1
    13.72
  2. 2
    12.04
  3. 3
    10
  4. 4
    8

정답

정답: ④ — 4. 8

해설

35 kV 특고압 절연전선 높이 8 m는 시가지 조건의 규정이다. 일반지역은 표 333.7-1의 5 m이므로 누락된 시가지 조건을 추가하여 ④를 유지한다.

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기