맞춤식 자격증

전기기사 · 필기 CBT 연습 · 2013년 42번 · 전기기기

전기기사 · 2013년 42번 · 전기기기 — 1차 Y, 2차 △로 결선한 3상 변압기의 1차에 선간전압 3300 V를 가하였을 때, 무부하 2차 선간전압은 몇 V인가? (단, 3상 변압기 전체의 무부하 선간전압비 V₁L:V₂L은 30:1이다.)문항 EE-W-20130602-Q042

2013년 2013-06-02 · 42번

문제

1차 Y, 2차 △로 결선한 3상 변압기의 1차에 선간전압 3300 V를 가하였을 때, 무부하 2차 선간전압은 몇 V인가? (단, 3상 변압기 전체의 무부하 선간전압비 V₁L:V₂L은 30:1이다.)
  1. 1
    110
  2. 2
    190.5
  3. 3
    330.5
  4. 4
    380.5

정답

정답: ① — 1. 110

해설

V₁L/V₂L=30 V₂L=3300/30=110 V 참고: 각 상 권수비는 (3300/√3)/110=30/√3이므로 선간전압비와 다르다.

필기 CBT 방식으로 연습할 수 있는 학습 문제입니다.

문제은행에서 연습하기